Добрый день ! Кто подскажет каким проводом подключается сигнализатор давления PS120-2
Zolan77
Характеристики контактов: SPDT (форма С)
2,0 А при 30 В постоянного тока
10,1 А при 125/250 В переменного тока.

Чем нагружать будете?
Гость_Кирилл_*
Цитата(Zolan77 @ 23.11.2017, 21:59) *
Характеристики контактов: SPDT (форма С)
2,0 А при 30 В постоянного тока
10,1 А при 125/250 В переменного тока.

Чем нагружать будете?



Я нулевой по электрике- я инженер сантехник ....завтра сдавать проект- нужно что то написать в спецификацию... Вы меня спасете если подскажете на свое усмотрение какой мне провод в спецификацию написать. Расстояние небольшое 2м.
Zolan77
КПСЭ, КПС – сюда относятся монтажные провода, применяемые в конфигурациях противопожарной защиты;
КШМ, КШСЭ – кабель для пожарных датчиков и прокладки сигнализационных шлейфов;
КУНРС – это установочный огнеустойчивый кабель для подачи питания к охранным устройствам;

Это спецкабели для пожарных сигнализаций.
НО! Сечение этого кабеля нужно выбирать конкретно для вашего случая.
Говоря обычным языком: какое устройство будет включать этот датчик?
Гость_Кирилл_*
Щит управления в котором будет контроллер типа ПЛК (PLC)
модульного исполнения с блоком питания 24 В.
Zolan77
Тогда вам нужен слаботочный сигнальный кабель.
Желательно экранированный.
Например,
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 кв.мм ГОСТ огнестойкий нераспр. горение малодымный
Предназначен для одиночной и групповой прокладки в современных системах охранно-пожарной сигнализации, а также в других системах управления на объектах повышенной пожарной опасности (атомные электростанции, метрополитен, суда, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания). Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
Номинальное напряжение: до 300 В.
Рабочая температура: от -40 до +70°C.
Гость_Кирилл_*
Огромное вам спасибо! Подсказали без лишней лирики и текста .
Если будут какие-то вопросы по теме ОВиК , ВК. На почту S.azurit@yandex.ru
Помогу с удовольствием чем смогу.
Zolan77
Не за что!